2) Сделать электронную обманку, которая делает по сути то-же самое, но летом отключается:
Девайс подключается в разрыв цепи между E23-1 и G03-6. К девайсу также подключается 0В, +12В и сигнал с G03-7.
В неактивном состоянии девайс закорачивает E23-1 и G03-6, все работает по-старому.
В активном состоянии девайс разрывает цепь и начинает сам генерить сигнал на G03-6:
- Как только на G03-7 появляется +12В, начинаем подавать +12В на G03-6.
- Когда на выходе G03-7 оказывается 0В, а на E23-1 приходит фронт сигнала (Важно! Именно фронт с 0В на +12В, а не просто остается 12В с прошлого раза), переключаем G03-6 на землю.
Временная диаграмма такая (G03-7, E23-1 - входы девайса, G03-6 - выход):
Код:
G03-7 ____--------------------------------_____________
E23-1 --------_----_----_----_----_----_----_----------
G03-6 ____-----------------------------------__________
Схему мне придумывать лень, но вроде ничего сложного:
D-триггер с асинхронной установкой, на S и D подаем G03-7, на C - E23-1.
Выход триггера выдаем на переключатель (ессно согласовав напряжения, или выбрав триггер, который тянет хотя бы 15В).
Переключатель позволяет менять режим работы - зимний (собственно, с триггера) или летний (E23-1).
Выход переключателя идет на реле, которое сажает G03-6 на 0 или +12В.