Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Задачка про КЗ в кабеле

  1. #1
    Местный
    Регистрация
    31.03.2013
    Адрес
    Москва, МО
    Сообщений
    193
    Поблагодарили 45 раз(а) в 31 сообщениях

    По умолчанию Задачка про КЗ в кабеле

    Раз много людей с электричеством связанных так или иначе... вот вам голову поломать на досуге, почему теория расходится с практикой...
    Есть обычный кабель из сшитого полиэтилена.

    Проводим испытания на стойкость к КЗ. Медный экран (6) и сверху алюминиевая фольга (8). (7)- разделительный слой, его может и не быть. Всё заземлено на один контур. При подаче тока КЗ он не распределятся по всем правилам, а сначала идет на алюминий, выжигает его и потом уже течет по медному экрану. (Естественно речь идет о токах КЗ, значения которых в разы превышают стойкость экрана). Изначально цель эксперимента была проверить, как поведет себя экран при превышении токов КЗ. В итоге вылилось в задачку, ответ на которую пока никто не смог дать...ни ВНИИКП, ни кабельные заводы... так что любые идеи, почему теория так расходится с практикой приветствуются.
    Последний раз редактировалось MCZarin; 11.01.2020 в 12:31.

  2. #2
    VIP-персона Аватар для Cergik
    Регистрация
    30.05.2008
    Адрес
    Гомель
    Авто
    Suzuki SX4 new (Венгрия)
    Кузов
    Хэтчбек
    ТМ
    Автомат/2WD
    Сообщений
    4,693
    Поблагодарили 993 раз(а) в 714 сообщениях

    По умолчанию Re: Замерз ключ?

    Цитата Сообщение от Chpoggel Посмотреть сообщение
    Проводим испытания на стойкость к КЗ.
    постоянным или переменным током? какой частоты? соотношение длительности импульс пауза? и т.д.
    Последний раз редактировалось MCZarin; 11.01.2020 в 12:31.

  3. #3
    Делает вид что все знает. Аватар для ThinkPad
    Регистрация
    09.04.2009
    Адрес
    Москва
    Авто
    Suzuki SX4 (Венгрия)
    Кузов
    Хэтчбек
    ТМ
    Механика/4WD
    Сообщений
    43,861
    Поблагодарили 7,002 раз(а) в 4,309 сообщениях

    По умолчанию Re: Замерз ключ?

    Цитата Сообщение от Chpoggel Посмотреть сообщение
    Извините, тут совсем не по сузучьей тематике...
    Сопротивления Имхо разные у экранов... Алюминий горит первым, т,к у него сопротивление выше чем у меди, поэтому и тепла выделяется больше...
    Последний раз редактировалось MCZarin; 11.01.2020 в 12:31.
    Дошли до Берлина, дойдем и до Вашингтона.
    Хмелел солдат , слеза катилась , хрипел трофейный гуглофон и на груди его искрилась медаль"За город Вашингтон"



    Автор благодарит алфавит за любезно предоставленные буквы.
    Все вышеизложенное только мое личное мнение. Если Вы с ним не согласны, что ж, это Ваше право. Я, например, зла никогда не помню, но хату спалить могу.
    И убедительная просьба: не пускайте детей в интернет, они его портят.....

  4. #4
    Модератор Аватар для MCZarin
    Регистрация
    02.08.2008
    Адрес
    Москва, САО
    Авто
    Suzuki SX4 (Венгрия)
    Кузов
    Хэтчбек
    ТМ
    Механика/4WD
    Сообщений
    12,584
    Поблагодарили 2,163 раз(а) в 1,649 сообщениях

    По умолчанию Re: Задачка про КЗ в кабеле

    Либо как ThinkPad пишет (но тогда промежуточная оболочка таки должна быть)...
    Либо скин-эффект, но тогда проверочный ток должен быть ВЧ.

  5. #5
    VIP-персона Аватар для Cergik
    Регистрация
    30.05.2008
    Адрес
    Гомель
    Авто
    Suzuki SX4 new (Венгрия)
    Кузов
    Хэтчбек
    ТМ
    Автомат/2WD
    Сообщений
    4,693
    Поблагодарили 993 раз(а) в 714 сообщениях

    По умолчанию Re: Задачка про КЗ в кабеле

    Цитата Сообщение от MCZarin Посмотреть сообщение
    проверочный ток должен быть ВЧ
    "Так вот запомните, кабели из сшитого полиэтилена испытывать постоянным напряжением не допустимо!"
    Нормы испытаний кабелей из сшитого полиэтилена (СПЭ)

    http://zametkielectrika.ru/normy-ispytanij-kabelej-iz-sshitogo-polietilena-spe/

  6. #6
    VIP-персона
    Регистрация
    01.11.2014
    Адрес
    Тольятти
    Авто
    SX4 классик рестайл (Венгрия)
    Кузов
    Хэтчбек
    ТМ
    Автомат/2WD
    Сообщений
    4,767
    Поблагодарили 539 раз(а) в 468 сообщениях

    По умолчанию Re: Задачка про КЗ в кабеле

    ну выгорел люминь - это можно считать пределом КЗ, а как ожидалось процесс пойдет по другому?
    будет по меди бОльший ток держать?
    и да, вид и количество напруги то какое?

  7. #7
    Профессионал
    Регистрация
    12.06.2012
    Адрес
    Калужская обл.
    Авто
    Vitara (Венгрия)
    Кузов
    Хэтчбек
    ТМ
    Автомат/4WD
    Сообщений
    1,627
    Поблагодарили 206 раз(а) в 160 сообщениях

    По умолчанию Re: Задачка про КЗ в кабеле

    Цитата Сообщение от Chpoggel Посмотреть сообщение
    В итоге вылилось в задачку, ответ на которую пока никто не смог дать...ни ВНИИКП, ни кабельные заводы... так что любые идеи, почему теория так расходится с практикой приветствуются.
    Ну да, озадачились, а посчитать сечение алюминия и меди мы будем? сдаётся мне сечение алюминиевого экрана будет меньше, ну или хотя бы сопоставимо, что тоже не есть гуд, во вторых, медный экран будет иметь большее L, в третьих температура плавления алюминия и меди.
    Это всё надо СЧИТАТЬ, а не на пальцах.

  8. #8
    VIP-персона
    Регистрация
    01.11.2014
    Адрес
    Тольятти
    Авто
    SX4 классик рестайл (Венгрия)
    Кузов
    Хэтчбек
    ТМ
    Автомат/2WD
    Сообщений
    4,767
    Поблагодарили 539 раз(а) в 468 сообщениях

    По умолчанию Re: Задачка про КЗ в кабеле

    Цитата Сообщение от dimit59 Посмотреть сообщение
    Ну да, озадачились, а посчитать сечение алюминия и меди мы будем? сдаётся мне сечение алюминиевого экрана будет меньше, ну или хотя бы сопоставимо, что тоже не есть гуд, во вторых, медный экран будет иметь большее L, в третьих температура плавления алюминия и меди.
    Это всё надо СЧИТАТЬ, а не на пальцах.
    т.е. сопротивление люминя больше, ток через него меньше, но этого хватило чтобы пыхнуть ему, а медь ещё держала потомучто она "жирнее" и температура её плавления больше - типа такая теория?
    в любом случае - какая разница что первое пыхнет?
    предел КЗ обнаружен, зафиксирован, подвердён. какая разница по какому элементу конструкции, если тестируем кабель в сборе?

  9. Пользователь сказал cпасибо:

    Cergik (12.01.2020)

  10. #9
    Профессионал
    Регистрация
    12.06.2012
    Адрес
    Калужская обл.
    Авто
    Vitara (Венгрия)
    Кузов
    Хэтчбек
    ТМ
    Автомат/4WD
    Сообщений
    1,627
    Поблагодарили 206 раз(а) в 160 сообщениях

    По умолчанию Re: Задачка про КЗ в кабеле

    Цитата Сообщение от Каа1321 Посмотреть сообщение
    предел КЗ обнаружен, зафиксирован, подвердён. какая разница по какому элементу конструкции, если тестируем кабель в сборе?
    абсолютно согласен, некоторые любят искать загадки там где их нет

  • Ваши права

    • Вы не можете создавать новые темы
    • Вы не можете отвечать в темах
    • Вы не можете прикреплять вложения
    • Вы не можете редактировать свои сообщения
    •