Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Задачка про КЗ в кабеле

Древовидный режим

  1. #1
    Местный
    Регистрация
    31.03.2013
    Адрес
    Москва, МО
    Сообщений
    193
    Поблагодарили 45 раз(а) в 31 сообщениях

    По умолчанию Задачка про КЗ в кабеле

    Раз много людей с электричеством связанных так или иначе... вот вам голову поломать на досуге, почему теория расходится с практикой...
    Есть обычный кабель из сшитого полиэтилена.

    Проводим испытания на стойкость к КЗ. Медный экран (6) и сверху алюминиевая фольга (8). (7)- разделительный слой, его может и не быть. Всё заземлено на один контур. При подаче тока КЗ он не распределятся по всем правилам, а сначала идет на алюминий, выжигает его и потом уже течет по медному экрану. (Естественно речь идет о токах КЗ, значения которых в разы превышают стойкость экрана). Изначально цель эксперимента была проверить, как поведет себя экран при превышении токов КЗ. В итоге вылилось в задачку, ответ на которую пока никто не смог дать...ни ВНИИКП, ни кабельные заводы... так что любые идеи, почему теория так расходится с практикой приветствуются.
    Последний раз редактировалось MCZarin; 11.01.2020 в 12:31.

  • Ваши права

    • Вы не можете создавать новые темы
    • Вы не можете отвечать в темах
    • Вы не можете прикреплять вложения
    • Вы не можете редактировать свои сообщения
    •