Дополнительные устройства
Всесезонный блок
Что бы кондиционер мог работать и зимой, в него встраивают дополнительное устройство —
всесезонный блок или
зимний комплект, который осуществляет подогрев дренажа и картера компрессора, а также управляет работой вентилятора наружного блока. В этом случае кондиционер может работать при низких температурах наружного воздуха (обычно до -15°С … -30°С). Необходимо учитывать, что даже у адаптированного кондиционера при понижении температуры уменьшается КПД и мощность охлаждения / обогрева. При -20°С КПД кондиционера падает примерно в три раза по сравнению с номинальным значением. Поэтому зимой для обогрева лучше использовать обогреватели, которые намного дешевле кондиционера. Использовать же для обогрева неадаптированный кондиционер можно только в межсезонье — осенью и весной, когда отопление еще не включили или уже выключили.
Кондиционер с зимним комплектом может оказаться полезным в двух случаях. Во-первых, для повышения надежности кондиционера. В этом случае адаптировать можно практически любую сплит-систему. Адаптация позволит включать кондиционер в любое время года, не опасаясь луж на полу и выхода из строя компрессора. Во-вторых, «зимний кондиционер» будет просто необходим в помещениях с большим количеством тепловыделяющей техники, например в серверных, для охлаждения не только в летнее, но и в зимнее время. Поскольку в холодном наружном воздухе содержится мало влаги, то охлаждение такого помещения «форточным» методом снижает влажность воздуха до 20 — 30% (при оптимальном значении 55%), что негативно влияет не только на людей, но и на сложное электронное оборудование. Поэтому единственный вариант кондиционирования серверной — это использовать адаптированный кондиционер. В качестве кондиционера для серверной лучше всего подойдет кондиционер с заводской адаптацией первой группы надежности.
Дренажная помпа
В процессе работы любого кондиционера на поверхности испарителя (радиатора внутреннего блока) образуется вода. Она конденсируется при охлаждении проходящего через испаритель воздуха и стекает в поддон, расположенный под испарителем. Из поддона вода по дренажному шлангу удаляется из кондиционера. Обычно дренажный шланг через отверстие в наружной стене выводят на улицу, реже слив выводят в канализацию. В любом случае сливное отверстие дренажа должно быть ниже уровня поддона, чтобы вода под действие силы тяжести могла свободно вытекать из кондиционера.