Раз много людей с электричеством связанных так или иначе... вот вам голову поломать на досуге, почему теория расходится с практикой...
Есть обычный кабель из сшитого полиэтилена.
Проводим испытания на стойкость к КЗ. Медный экран (6) и сверху алюминиевая фольга (8). (7)- разделительный слой, его может и не быть. Всё заземлено на один контур. При подаче тока КЗ он не распределятся по всем правилам, а сначала идет на алюминий, выжигает его и потом уже течет по медному экрану. (Естественно речь идет о токах КЗ, значения которых в разы превышают стойкость экрана). Изначально цель эксперимента была проверить, как поведет себя экран при превышении токов КЗ. В итоге вылилось в задачку, ответ на которую пока никто не смог дать...ни ВНИИКП, ни кабельные заводы... так что любые идеи, почему теория так расходится с практикой приветствуются.