Вытяжки пока нет, но она будет не особо мощная и свет потребляет не много. Тут дело не в нагрузке, а в экономии провода. Просто мне ближе подключить вытяжку к той же линии, чем тянуть к ней еще один провод через весь гараж. Там хватило бы и 10А, просто у меня есть 16А автоматы. На второй автомат, то есть в розетки может быть включен обогревательный прибор и еще чего-нибудь кратковременно работающее. А вот главного автомата пока нет, думаю какой купить. Хватит 25А? Ведь если что первыми сработают те, что по 16А.
При 25А получаешь максимальную мощность 220*25=5500 Вт =5,5 Квт. При установленном 32А, соответственно 7 Квт.
Выбираешь что тебя устраивает, а далее уже по сечению провода и нагрузкам по лучам. 16 А по сути на лучи норм, но если у тебя ничего потребляющего не будет, можно и 10А (2,2 квт) поставить для пожарной безопасности.
С проводом не экономь - может возникнуть ситуация, что при малом сечении у тебя нагреется и загорится провод а автоматы не отработают. Надо сделать "так как надо", а не так "как получилось"
Хотя я не понимаю, что тут особо можно сэкономить - по любому на розетки 2,5мм2 ставить, ну на свет можно 1,5м2 влепить, лампы наверняка светодиодные ставить будешь..
Начинать нужно с того, какая мощность разрешается энергоснабжающей организацией.
От этого и плясать.
Эта организация ехала ко мне три недели, чтобы посмотреть счетчик, потом сказали, что его надо менять (он снаружи гаража), обещали до конца недели и ни фига не сделали. Может на следующей неделе подъедут, но я хочу успеть закупить автомат. По телефону инженер сказал, что 25А мне хватит.
От прежнего владельца мне достался счетчик и коробка с двумя автоматами по 16А: один на фазе, другой на нуле. Подобная схема ведь на 16А сработает? Хочу взять один общий автомат, все же склоняюсь к 32А, а от него разведу две линии по 16А.
маловато информации... гараж капитальный или металлический, в гаражном кооперативе или отдельно стоящий...
По правильному автоматические выключатели защищают проводку!!!
Если на освещение подключаем кабель 3*1,5 (фаза, ноль, заземление) - то автомат на 10А, на вентиляцию тоже можно положить провод 1,5мм2 и поставить еще один автомат на 10А, на розетки подключаем кабель 3*2,5 (фаза, ноль, заземление) - автомат на 16А. Вводной кабель 4мм2 или 6мм2. Вводной автомат до счетчика сдвоенный на 25А с лихвой хватит, после счетчика или дифавтомат общий или УЗО только на линию розеток. Удачи
Надо с запасом ставить и по сечению и по Амперам,потом понадобится что-то мощнее включить,а вся эта фигня будет выключаться..
Gostunsky (16.03.2020)
Для светодиодных светильников мне предложили взять провод 0,75 мм2. У них у самих проводочки тоненькие. Светильники взял, рассчитываю длину провода, завтра пойду покупать.
А если со временем эти светодиоды придётся поменять на что-то другое? Меньше 1,5мм2 не стоит и думать.
Cergik (19.03.2020)
На что другое их можно заменить? На лампу накаливания?
Гараж 5,4х3,7 м = ок. 20 м2.
На данный момент расчет на 4 свет. по 36 ватт = 144 ватт. Допустим, будет 6 свет. по 36 ватт = 216 ватт. (думаю, это уже перебор). Делим на 220В = 0,98А. Провод 0,75 мм2 держит 14А. Правда, на такой проводке нельзя использовать автомат на 16А (у меня стоят они), надо ставить на 10А, но мне его уже некуда впихнуть, а менять коробку под автоматы не охота. Так что завтра посчитаю что дешевле - взять провод на 1.5 или взять на 0,75 + автомат на 10А.
Serge_Kot (19.03.2020)
Кроилово приводит к попадалову.
Взял 1,5 мм2. Теперь еще ищу соединительную мелочевку. С ней у нас напряг.