Re: Задачка про КЗ в кабеле
Либо как ThinkPad пишет (но тогда промежуточная оболочка таки должна быть)...
Либо скин-эффект, но тогда проверочный ток должен быть ВЧ.
Re: Задачка про КЗ в кабеле
Цитата:
Сообщение от
MCZarin
проверочный ток должен быть ВЧ
"Так вот запомните, кабели из сшитого полиэтилена испытывать постоянным напряжением не допустимо!"
Нормы испытаний кабелей из сшитого полиэтилена (СПЭ)
http://zametkielectrika.ru/normy-ispytanij-kabelej-iz-sshitogo-polietilena-spe/
Re: Задачка про КЗ в кабеле
ну выгорел люминь - это можно считать пределом КЗ, а как ожидалось процесс пойдет по другому?
будет по меди бОльший ток держать?
и да, вид и количество напруги то какое?
Re: Задачка про КЗ в кабеле
Цитата:
Сообщение от
Chpoggel
В итоге вылилось в задачку, ответ на которую пока никто не смог дать...ни ВНИИКП, ни кабельные заводы... так что любые идеи, почему теория так расходится с практикой приветствуются.
Ну да, озадачились, а посчитать сечение алюминия и меди мы будем? сдаётся мне сечение алюминиевого экрана будет меньше, ну или хотя бы сопоставимо, что тоже не есть гуд, во вторых, медный экран будет иметь большее L, в третьих температура плавления алюминия и меди.
Это всё надо СЧИТАТЬ, а не на пальцах.
Re: Задачка про КЗ в кабеле
Цитата:
Сообщение от
dimit59
Ну да, озадачились, а посчитать сечение алюминия и меди мы будем? сдаётся мне сечение алюминиевого экрана будет меньше, ну или хотя бы сопоставимо, что тоже не есть гуд, во вторых, медный экран будет иметь большее L, в третьих температура плавления алюминия и меди.
Это всё надо СЧИТАТЬ, а не на пальцах.
т.е. сопротивление люминя больше, ток через него меньше, но этого хватило чтобы пыхнуть ему, а медь ещё держала потомучто она "жирнее" и температура её плавления больше - типа такая теория?
в любом случае - какая разница что первое пыхнет?
предел КЗ обнаружен, зафиксирован, подвердён. какая разница по какому элементу конструкции, если тестируем кабель в сборе?
Re: Задачка про КЗ в кабеле
Цитата:
Сообщение от
Каа1321
предел КЗ обнаружен, зафиксирован, подвердён. какая разница по какому элементу конструкции, если тестируем кабель в сборе?
абсолютно согласен, некоторые любят искать загадки там где их нет